Erdungsproblem mit Mischpult.
#23
Es gibt EVU's, die schreiben (schon sehr lange) FI-Schutzschalter generell vor. Meist mit 500mA.
Generell vorgeschrieben sind FI-Schutzschalter mit Personenschutz (30mA) für Feuchträume (z.B. Bad) bei Neubauten seit 1984.
Seit 2009 sind bei Neubauten alle Steckdosenstromkreise mit einem Fi-Schutzschalter 30 mA abzusichern.
Für Altanlagen gilt Bestandschutz, und es muss gar nichts ausgetauscht oder nachgerüstet werden.

Ich befürchte, das hilft Joni aber nicht weiter.

zu Post #1:

"Das Problem gab es früher schon, aber nachdem nun noch ein paar Kanäle dazu gekommen sind ist es schlimmer geworden"

"Wenn ich nun aber den ausgangsregler runter ziehe brummt nix mehr."

Ich vermute, es liegt am Netzteil des Mischpults. Entweder hat es generell zu wenig Leistung, oder mindestens der Siebkondensator ist defekt, da sich das Brummen ja bei mehr Baugruppen verschlimmert.
Wenn es eine Brummschleife über den Schutzleiter gibt, müsste es meiner Meinung nach immer brummen, auch wenn der Ausgangsregler ganz aus ist.

Es müsste doch anhand der Frequenz feststellbar sein, um welche Ursache es sich handelt:
Das Netzteil wird mit 100 Hz brummen, eine Brummschleife über den Schutzleiter eher mit 50 Hz. Das wäre eine ganze Oktave Unterschied.

Gruß,
Karl
Meine bevorzugten Zitate:
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher" (Albert Einstein)
"Planung ist das Ersetzen des Zufalls durch den Irrtum" (Mehrere mögliche Quellen, unbekannt)
"Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Erdungsproblem mit Mischpult. - von eintapedeck - 09.11.2023, 15:09
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von luedre - 21.11.2023, 10:02
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von Kuni - 27.11.2023, 16:46
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von 96k - 28.11.2023, 02:58
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von luedre - 27.11.2023, 23:06
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von luedre - 28.11.2023, 14:08
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von R2R - 28.11.2023, 14:35
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von GDR 22 - 28.11.2023, 14:47
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von Karl 59 - 28.11.2023, 22:52
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von uk64 - 02.12.2023, 12:57
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von DropOut - 08.12.2023, 15:34
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von luedre - 09.12.2023, 14:26
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von DropOut - 09.12.2023, 18:53
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von uk64 - 10.01.2024, 10:01

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste