Erdungsproblem mit Mischpult.
#15
(27.11.2023, 15:34)janbunke schrieb: Allerdings frage ich mich, nach welchen Kriterien viele Geräte mit Metallgehäuse auch ohne Schutzleiter daherkommen dürfen.

Wenn ein Gerät ein Metallgehäuse hat, dann muß das nicht zwingend heißen daß es auch einen SL haben muß.
ZB dann nicht, wenn es Klasse II ist und eine Schutzisolierung hat, was ja bei den meißten Hifi Geräten der Fall ist.
In dem Fall sind konstruktive Maßnahmen getroffen worden, daß netzführende Teile das Gehäuse nicht berühren können.
Bspw
- zusätzliche Kabeldurchführungen aus Kunststoff
- Wrap-Verbindungen, daß die Kabel sich bei Hitze nicht entlöten und gegen das Gehäuse kommen
- intern vorhandene Kunststoffböxchen in denen die netzführenden Teile untergebracht sind
etc

Findet man zB auch häufig bei Lampen, in denen die Anschlußklemmen in einem kleinen Kunststoffgehäuse im Sockel untergebracht sind.

(27.11.2023, 15:34)janbunke schrieb: Davon gibt es ja reichlich.

Ja, aber nicht alles was heutzutage angeboten wird entspricht auch der VDE. Da wird viel importiert und in Umlauf gebracht was so nicht sein dürfte.
Bsp unser Schminkspiegel im Badezimmer. SL vorhanden, Klemme innen auch, SL war aber nicht angeschlossen.

(27.11.2023, 15:34)janbunke schrieb: Schreibtischlampe aus Metall ohne Schutzleiter mit beweglichen Teilen, durch die das 220V Stromkabel verlegt ist.

Das kann durchaus ok sein, wenn zB die Außenisolierung entsprechend scheuerfest ist. Hat man zB im Maschinenbau auch.

Edit: Sehe gerade, daß an der Lampe an den Durchführungen der Kabel noch schwarze Durchführungsisolationen dran sind.
Damit ist mMn der VDE genüge getan. Daß das Kabel im inneren (da wo's gerade liegt) scheuert kann man ausschließen.

(27.11.2023, 15:34)janbunke schrieb: Notebooknetzteil aus Vollplastik mit 3-poligem Netzkabel und Schutzleiter.
Was soll denn da bitteschön passieren?

Da geht es nicht um die Schutzwirkung, sondern um EMV Ableitung aus dem NT.
Gruß, Kuni
..............................

http://kuni.bplaced.net/
..............................
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Erdungsproblem mit Mischpult. - von eintapedeck - 09.11.2023, 15:09
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von luedre - 21.11.2023, 10:02
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von Kuni - 27.11.2023, 16:46
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von 96k - 28.11.2023, 02:58
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von luedre - 27.11.2023, 23:06
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von luedre - 28.11.2023, 14:08
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von R2R - 28.11.2023, 14:35
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von GDR 22 - 28.11.2023, 14:47
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von Karl 59 - 28.11.2023, 22:52
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von uk64 - 02.12.2023, 12:57
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von DropOut - 08.12.2023, 15:34
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von luedre - 09.12.2023, 14:26
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von DropOut - 09.12.2023, 18:53
RE: Erdungsproblem mit Mischpult. - von uk64 - 10.01.2024, 10:01

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 5 Gast/Gäste