Heizung rauscht Stillegen?
#5
Moin. Verkalkt werden die Ventileinsätze nicht sein, da ja hier kein Frischwasser mehr enthalten ist. Verdreckt trifft es eher oder der Ventilsitz/Gummi ist abgenutzt.
Pumpe zu hoch gestellt ist möglich, aber im Zeitalter der Elektronischen Pumpen (falls schon mal erneuert) eher auch nicht.
Event hat dein HK. ja am Rücklauf eine zusätzliche Absperrung! Obere Kappe abdrehen u. dann das innere Teil im Uhrzeigersinn zudrehen(meist Imbuss)
Falls es sich noch zudrehen lässt u. du den HK. nicht brauchst , sollte das Problem gelöst sein.
Es sei denn dass du , wie in selteneren Fällen , eine Einrohrheizung hast, dann bring dir das nicht viel.
Aber generell ist der beste Tipp Ventil u. Thermostat erneuern.
Wasser entleert u. wieder gefüllt u. damit auch anschließend entlüftet werden, muss immer. Etwas einfacher ist es wohl wenn es sich um den obersten HK handelt, da lässt man dann nur etwas Druck ab.
Der Tipp mit Enlüften vom Kai ist auch immer gut, gerade dann wenn es sich um die höchsten HK`s handelt.

Gruss
Rainer