Update, Schlussbetrachtung
Nachdem der Windsensor installiert ist,
tut die Steuerung das was sie im Falle von Wind tun soll. Ich hab die Empfindlichkeit etwas verringert, der vorgeschlagene Wert war mir zu niedrig, muss ja nicht bei jeder Briese in den Sturmmodus fahren.
In diesem Zusammenhang werde ich noch 2 Endschalter einbauen, einer bei Ost und der andere bei Nord.
Das hat folgenden Grund,
reagiert die Steuerung auf Wind, fährt es zunächst nach Ost, so lange wie die gesamte Fahrzeit eingegeben wurde, das muss so sein, falls es komplett im Westen steht, das gleiche nach Nord, egal wo die Panels stehen, der eingebaute Endschalter in den Motoren nutzt da nix, das kriegt die Steuerung ja nicht mit, das Relais bleibt so lange geschlossen.
Die Steuerung kann aber 4 Endschalter auswerten, sobald der passende anspricht, wird die Fahrt unterbrochen. Gibt es in der Früh schon Wind, Panel steht noch nicht weit von Ost, wird die Sturmposition viel schneller erreicht.
Das die Panels über Nacht in die Ausgangsstellung, also Morges fahren, ist eigentlich suboptimal. Ich stelle die waagerecht, wenn dann nachts mal Wind kommt und der Windsensor versagt stehen die ja schon passend.
Zunächst wollte ich die Stromversorgung nur mit einem Netzteil machen, das tue ich nun nicht, das Netzteil hält einen Akku auf 13 V, falls vor dem Sturm der Strom ausfällt, können die Panels immer noch in die Sturmposition gefahren werden.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass mit diesem Tracker eine Nachführung sehr preiswert realisiert werden kann, natürlich braucht man auch die Motoren, ein Gestell, Panels, Kabel, x,y,z.
Die Kabel verschwinden noch in einem Kabelkanal.
Gruß
Peter
Nachdem der Windsensor installiert ist,
tut die Steuerung das was sie im Falle von Wind tun soll. Ich hab die Empfindlichkeit etwas verringert, der vorgeschlagene Wert war mir zu niedrig, muss ja nicht bei jeder Briese in den Sturmmodus fahren.
In diesem Zusammenhang werde ich noch 2 Endschalter einbauen, einer bei Ost und der andere bei Nord.
Das hat folgenden Grund,
reagiert die Steuerung auf Wind, fährt es zunächst nach Ost, so lange wie die gesamte Fahrzeit eingegeben wurde, das muss so sein, falls es komplett im Westen steht, das gleiche nach Nord, egal wo die Panels stehen, der eingebaute Endschalter in den Motoren nutzt da nix, das kriegt die Steuerung ja nicht mit, das Relais bleibt so lange geschlossen.
Die Steuerung kann aber 4 Endschalter auswerten, sobald der passende anspricht, wird die Fahrt unterbrochen. Gibt es in der Früh schon Wind, Panel steht noch nicht weit von Ost, wird die Sturmposition viel schneller erreicht.
Das die Panels über Nacht in die Ausgangsstellung, also Morges fahren, ist eigentlich suboptimal. Ich stelle die waagerecht, wenn dann nachts mal Wind kommt und der Windsensor versagt stehen die ja schon passend.
Zunächst wollte ich die Stromversorgung nur mit einem Netzteil machen, das tue ich nun nicht, das Netzteil hält einen Akku auf 13 V, falls vor dem Sturm der Strom ausfällt, können die Panels immer noch in die Sturmposition gefahren werden.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass mit diesem Tracker eine Nachführung sehr preiswert realisiert werden kann, natürlich braucht man auch die Motoren, ein Gestell, Panels, Kabel, x,y,z.
Die Kabel verschwinden noch in einem Kabelkanal.
Gruß