07.06.2023, 13:00
An sich muss ich da Holger schon recht geben.
Aus einem Nennstrom lässt sich kein Abschaltstrom ableiten. Eine Schukosteckdose hat auch einen Nennstrom von 16 A, zerstört wird die im Kurzschlußfall aber erst bei über 6000 A.
Es kommt drauf an, wie viel und wie lange der Nennstrom überschritten wird.
Der Nennstrom gibt lediglich an, welcher Strom über unbegrenzte Zeit fließen kann (und sicher abgeschaltet werden kann), ohne dass das Betriebsmittel zerstört wird. Und normalerweise ist bis zur Zerstörung noch viel Luft nach oben.
Gruß,
Karl
Aus einem Nennstrom lässt sich kein Abschaltstrom ableiten. Eine Schukosteckdose hat auch einen Nennstrom von 16 A, zerstört wird die im Kurzschlußfall aber erst bei über 6000 A.
Es kommt drauf an, wie viel und wie lange der Nennstrom überschritten wird.
Der Nennstrom gibt lediglich an, welcher Strom über unbegrenzte Zeit fließen kann (und sicher abgeschaltet werden kann), ohne dass das Betriebsmittel zerstört wird. Und normalerweise ist bis zur Zerstörung noch viel Luft nach oben.
Gruß,
Karl
Meine bevorzugten Zitate:
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher" (Albert Einstein)
"Planung ist das Ersetzen des Zufalls durch den Irrtum" (Mehrere mögliche Quellen, unbekannt)
"Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher" (Albert Einstein)
"Planung ist das Ersetzen des Zufalls durch den Irrtum" (Mehrere mögliche Quellen, unbekannt)
"Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)