15.07.2021, 15:32
Hallo,
für Pin 11 des LM723 gilt das Gleiche wie für Pin 12.
Aus 30.2 Veff Wechselspannung werden üblicherweise im Leerlauf Wurzel(2)*30.2V-2 Diodenspannungen ~ 41.4 V. Beim Einschalten gehen die auf den Eingang des Reglers, bis die angeschlossene Elektronik Strom zieht.
Es soll 24V 3-Pin Spannungsregler geben, die mehr als 40V Eingangsspannung vertragen.
Der L146C hat laut Datenblatt eine interne Referenzspannung von 8.15 +- 0.4V,
der LM723C 7.15V +- 0.35V.
Entsprechend muß der Spannungsteiler die gewünschten 24V Ausgangsspannung runterteilen.
MfG Kai
für Pin 11 des LM723 gilt das Gleiche wie für Pin 12.
Aus 30.2 Veff Wechselspannung werden üblicherweise im Leerlauf Wurzel(2)*30.2V-2 Diodenspannungen ~ 41.4 V. Beim Einschalten gehen die auf den Eingang des Reglers, bis die angeschlossene Elektronik Strom zieht.
Es soll 24V 3-Pin Spannungsregler geben, die mehr als 40V Eingangsspannung vertragen.
Der L146C hat laut Datenblatt eine interne Referenzspannung von 8.15 +- 0.4V,
der LM723C 7.15V +- 0.35V.
Entsprechend muß der Spannungsteiler die gewünschten 24V Ausgangsspannung runterteilen.
MfG Kai