08.10.2019, 16:19
Hallo Kai,
Wohingegen beim einstellbaren LT108x nur die max. Spannung zwischen Eingang und Ausgang angegeben ist.
Viele Grüße,
Martin
kaimex,'index.php?page=Thread&postID=245594#post245594 schrieb:Es geht noch einfacher: einen (Wald&Wiesen)-7818 oder 7918 nehmen und zwischen Masse-Bein und Masse eine 3.3V-Zener-Diode legen. Das ergibt 21.3 V.Bei 22V Eingangswechselspannung, einer eventuellen Netzüberspannung und Leerlauf könnt es mit 35V max. Eingangsspannung knapp werden.
Man sollte nur prüfen, ob die maximale Eingangsspannung im verträglichen Bereich bleibt (35V) und die Maximalströme nicht überschritten werden.
Wohingegen beim einstellbaren LT108x nur die max. Spannung zwischen Eingang und Ausgang angegeben ist.
Viele Grüße,
Martin