14.04.2010, 19:36
Hallo Wolfgang,
sei mir bitte nicht böse - der Schluß, dass dann zwingend der LS-Schalter
defekt ist, wenn er beim Kenwood auch fliegt, ist nicht ganz richtig.
Auch der Kenny könnte einen derart hohen Einschaltstrom haben, der
nur bisher in Manni's Hausinstallation noch nichts ausgelöst hat
(z.B. weil bei Manni vielleicht noch 16 A Sicherungen verbaut sind - was
in älteren Installationen keine Seltenheit ist). Wenn der Kenwood also
bei seiner Bekannten an der gleichen Steckdose auch den LS-Schalter
"fliegen" lässt, besagt das zunächst noch nichts - zumal auch der
Kenwood ja eine recht üppige "Consumption" hat.
@Manni
Bitte versuche, mit dem Rotel in der Wohnung der Bekannten einen
anderen Stromkreis aufzusuchen und ihn dort zu betreiben. Wenn
dort auch der LS-Schalter fliegt, liegt's am Rotel. Wichtig ist in dem
Zusammenhang nur, dass die LS-Schalter in beiden Kreisen identischen
Typs sind - nur dann kann man die beiden Stromkreise vergleichen
und einen defekten Schutzschalter diagnostizieren (oder eben ausschliessen).
Danach sehen wir weiter...
Good luck
Peter
sei mir bitte nicht böse - der Schluß, dass dann zwingend der LS-Schalter
defekt ist, wenn er beim Kenwood auch fliegt, ist nicht ganz richtig.
Auch der Kenny könnte einen derart hohen Einschaltstrom haben, der
nur bisher in Manni's Hausinstallation noch nichts ausgelöst hat
(z.B. weil bei Manni vielleicht noch 16 A Sicherungen verbaut sind - was
in älteren Installationen keine Seltenheit ist). Wenn der Kenwood also
bei seiner Bekannten an der gleichen Steckdose auch den LS-Schalter
"fliegen" lässt, besagt das zunächst noch nichts - zumal auch der
Kenwood ja eine recht üppige "Consumption" hat.
@Manni
Bitte versuche, mit dem Rotel in der Wohnung der Bekannten einen
anderen Stromkreis aufzusuchen und ihn dort zu betreiben. Wenn
dort auch der LS-Schalter fliegt, liegt's am Rotel. Wichtig ist in dem
Zusammenhang nur, dass die LS-Schalter in beiden Kreisen identischen
Typs sind - nur dann kann man die beiden Stromkreise vergleichen
und einen defekten Schutzschalter diagnostizieren (oder eben ausschliessen).
Danach sehen wir weiter...
Good luck
Peter
Time flies like an arrow. Fruit flies like a banana. (...soll Groucho Marx gesagt haben, aber so ganz sicher ist das nicht...)