23.11.2004, 17:05
FI:
Wenn man nur L und MP hat, läßt man eben die Phase und den Nullleiter
DURCH einen 1-Phasen-FI laufen.
Hin- und Rückstrom heben sich auf und der FI löst nicht aus.
Aber, dann zweigt man VOR dem FI vom Nullleiter(!) her eine
Schutzerde ab, die man auf alle Schukos zieht, die NACH dem FI sitzen.
Wenn nun ein Strom nach Schutzerde abfließt, also am FI vorbei,
löst der aus und schaltet alles ab.
Und zwar minimal ab nur 10 mA, statt erst bei 30 A, wie eine Sicherung.
Der FI-Schutz funktioniert nur, wenn alle Steckdosen nach ihm einen
angeschlossenen PE haben.
Das muß man prüfen! Beispw. indem man ein 15Watt-Lämpchen an der
Dose von Phase nach Schutzkontakt legt. Dann muß der FI auslösen.
Trenntrafo ist was anderes!
Bei FI hat man immer noch die Phase, mit ihrem Potential gegen ERDE.
Bei TT hat kein Sekundär-Anschluß ein Potential gegen Erde,
sondern nur zwischen Sekundär-Leitungen gibt es ein Potential.
FIs sind natürlich abgestuft, was den Auslösestrom angeht.
Ich meine, es gibt 0.2A, 0.1A, 50mA, 30mA, 10mA.
Je nach Leckströmen im Netz nach dem FI.
Es gibt Steckdosenleisten mit internem FI 10mA.
Wenn man nur L und MP hat, läßt man eben die Phase und den Nullleiter
DURCH einen 1-Phasen-FI laufen.
Hin- und Rückstrom heben sich auf und der FI löst nicht aus.
Aber, dann zweigt man VOR dem FI vom Nullleiter(!) her eine
Schutzerde ab, die man auf alle Schukos zieht, die NACH dem FI sitzen.
Wenn nun ein Strom nach Schutzerde abfließt, also am FI vorbei,
löst der aus und schaltet alles ab.
Und zwar minimal ab nur 10 mA, statt erst bei 30 A, wie eine Sicherung.
Der FI-Schutz funktioniert nur, wenn alle Steckdosen nach ihm einen
angeschlossenen PE haben.
Das muß man prüfen! Beispw. indem man ein 15Watt-Lämpchen an der
Dose von Phase nach Schutzkontakt legt. Dann muß der FI auslösen.
Trenntrafo ist was anderes!
Bei FI hat man immer noch die Phase, mit ihrem Potential gegen ERDE.
Bei TT hat kein Sekundär-Anschluß ein Potential gegen Erde,
sondern nur zwischen Sekundär-Leitungen gibt es ein Potential.
FIs sind natürlich abgestuft, was den Auslösestrom angeht.
Ich meine, es gibt 0.2A, 0.1A, 50mA, 30mA, 10mA.
Je nach Leckströmen im Netz nach dem FI.
Es gibt Steckdosenleisten mit internem FI 10mA.