Hallo Heiko,
dem Symbol auf der Unterseite nach (die 3 gestapelten Striche über (3) und (4)) ist das ein Masse/Schirm-Anschluß, der üblicherweise an Masse oder Betriebsspannung gelegt wird, jedenfalls an einen Anschluß, auf dem möglichst wenig Wechselspannung drauf ist. Damit soll sicher kapazitive Einkopplung in die Schalter vermieden werden.
Der Aufschrift nach stammt es vom großen Relais-Hersteller Omron. Da oder bei einem Omron-Distributor mußt du dann wohl mal die Kataloge durchwühlen.
MfG Kai
Nachtrag: Das Omron LZ2 haben andere auch schon vergeblich gesucht. Kuck dir mal das G6AK 2W 24DC bei reichelt an, ob du damit die gewünschte Funktion erreichen kannst.
dem Symbol auf der Unterseite nach (die 3 gestapelten Striche über (3) und (4)) ist das ein Masse/Schirm-Anschluß, der üblicherweise an Masse oder Betriebsspannung gelegt wird, jedenfalls an einen Anschluß, auf dem möglichst wenig Wechselspannung drauf ist. Damit soll sicher kapazitive Einkopplung in die Schalter vermieden werden.
Der Aufschrift nach stammt es vom großen Relais-Hersteller Omron. Da oder bei einem Omron-Distributor mußt du dann wohl mal die Kataloge durchwühlen.
MfG Kai
Nachtrag: Das Omron LZ2 haben andere auch schon vergeblich gesucht. Kuck dir mal das G6AK 2W 24DC bei reichelt an, ob du damit die gewünschte Funktion erreichen kannst.