Fotovoltaik - Fragen
#6
Photo 
(13.07.2022, 16:16)R@lly schrieb: Frage 1 - bei einem Querschnitt (Kabel) von 6mm² wie lang- bezogen auf die Paneldaten darf das Kabel max sein,
damit sich die Dämpfungsverluste noch in Grenzen halten?

Ich nehme an, die Panels sind parallel geschaltet. Der Umrichter verträgt als Einspeisung 50 A. Da ist 6mm² eindeutig zu dünn. Je nach Verlegeart mindestens 10mm² oder 16mm².
Unter Berücksichtigung des Spannungsfalls kann das auch 25mm² werden. Da ist der weiter oben verlinkte Rechner hilfreich.

   
   

Frage 2 - Welchen Wert muß ein "Circiut Breaker", also FI Schalter ZWISCHEN Solarpanelen und Inverter haben?
( bitte nicht außer Acht lassen, das die Leerlaufspannung hier um 1200V betragen kann

Wie erwähnt, kein FI-Schutzschalter. Gemäß Datenblatt soll ja jedes Solarmodul mit einer 20A-Sciherung geschützt werden, damit sie sich nicht gegenseitig zerstören können.
Wenn keine einzelnen Sicherungen, dann die 50A des Umrichters. Und wie bereits erwähnt müssen die Sicherungen Gleichstrom schalten können.



Frage 3 -  Wie die SI dimensionieren vom Ausgang 230V Inverter zu den Verbrauchern? - 
SI dann vor oder nach dem Strom/Leistungszähler?

3000 VA entspricht einer Sicherung von 13A. Dann kann auch eine übliche Installation mit 1,5mm² verwendet werden. Ich würde das vor dem Strom-/Leistungszähler installieren, dann ist der mit geschützt. An der Stelle ist dann aber auch der FI-Schutzschalter erforderlich (Für Personenschutz und Aussensteckdosen 30mA). Vor der Sicherung.

https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter

Frage 4 - Wie das Ganze System erden?

Ich würde das mit Staberdern machen. Mindestens zwei; einer beim Umrichter, der andere für die Verbraucher; die beiden nicht verbinden. Ob mehrere erforderlich sind müsste gemessen werden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Staberder

Frage 5 - Worauf noch achten?

Spontan fällt mir da die Sicherung zu der Batterie ein. Auch 50A (oder 63A?; der Umrichter kann ja 70A); und entsprechender Querschnitt der Leitungen. Und für Gleichstrom geeignet.

.

Gruß,

Karl
Meine bevorzugten Zitate:
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher" (Albert Einstein)
"Planung ist das Ersetzen des Zufalls durch den Irrtum" (Mehrere mögliche Quellen, unbekannt)
"Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Fotovoltaik - Fragen - von R@lly - 13.07.2022, 16:16
RE: Fotovoltaik - Fragen - von Übertrager - 13.07.2022, 23:37
RE: Fotovoltaik - Fragen - von Gyrator - 14.07.2022, 15:52
RE: Fotovoltaik - Fragen - von R@lly - 14.07.2022, 17:10
RE: Fotovoltaik - Fragen - von Sonicman - 14.07.2022, 16:35
RE: Fotovoltaik - Fragen - von Karl 59 - 14.07.2022, 18:27
RE: Fotovoltaik - Fragen - von Übertrager - 14.07.2022, 22:27
RE: Fotovoltaik - Fragen - von R@lly - 15.07.2022, 07:47
RE: Fotovoltaik - Fragen - von Karl 59 - 14.07.2022, 23:42
RE: Fotovoltaik - Fragen - von akai747fan - 15.07.2022, 11:01
RE: Fotovoltaik - Fragen - von R@lly - 15.07.2022, 11:32
RE: Fotovoltaik - Fragen - von Sonicman - 15.07.2022, 17:28
RE: Fotovoltaik - Fragen - von R@lly - 15.07.2022, 17:51
RE: Fotovoltaik - Fragen - von Übertrager - 15.07.2022, 23:29
RE: Fotovoltaik - Fragen - von R@lly - 16.07.2022, 08:08

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste