11.05.2024, 10:15
@ Steffen87: EIn B16-Automat natürlich. Die 10A Träge (!) -Sicherung ist langsamer als der B-Automat. Sonst würde die ja jedesmal durchbrennen.
@ Micha94: Du hast nicht aufmerksam gelesen: "beim Einschalten des Regeltrafos Grundig RT 5A, sofern ich ihn versehentlich eingeschaltet lasse und den Hauptschalter meines Werkstattplatzes einschalte" - in diesem Fall (meiner Unaufmerksamkeit geschuldet!) kommt der Automat. Wenn ich den RT 5A am Netzschalter einschalte, tritt die dargestellte Begrenzung in Aktion.
Der Vorgänger RT 5 (ohne A) hat keine Einschaltstrombegrenzung, daher habe ich eine solche nachgerüstet: Ein Schütz das (durch ein RC-Glied) verzögert einschaltet und dabei einen Vorwid. überbrückt. Seitdem ist Ruhe. Meine Schaltung hat den Vorteil, dass sie auch begrenzt, wenn man nicht mit dem Netzschalter einschaltet.
VG Stefan
@ Micha94: Du hast nicht aufmerksam gelesen: "beim Einschalten des Regeltrafos Grundig RT 5A, sofern ich ihn versehentlich eingeschaltet lasse und den Hauptschalter meines Werkstattplatzes einschalte" - in diesem Fall (meiner Unaufmerksamkeit geschuldet!) kommt der Automat. Wenn ich den RT 5A am Netzschalter einschalte, tritt die dargestellte Begrenzung in Aktion.
Der Vorgänger RT 5 (ohne A) hat keine Einschaltstrombegrenzung, daher habe ich eine solche nachgerüstet: Ein Schütz das (durch ein RC-Glied) verzögert einschaltet und dabei einen Vorwid. überbrückt. Seitdem ist Ruhe. Meine Schaltung hat den Vorteil, dass sie auch begrenzt, wenn man nicht mit dem Netzschalter einschaltet.
VG Stefan